我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:09
應該很容易的吧 我剛做了一個 和你的要求差不多 485通訊 2N是可以的 用模擬量模塊或溫控模塊都可以實現的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qwwee
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qwwee的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-21 17:52
    不要溫控表  直接用溫度模塊連接熱電偶或熱電阻 所有參數在PLC程序中設置 PLC使用485與人機通訊

    主站蜘蛛池模板: 成年人视频在线网站 | 91九色网址 | 亚洲一级片 | 亚洲欧美日韩在线观看a三区 | 三级在线视频 | 亚洲播放在线 | 国产毛片网站 | 视频一区视频二区欧美 | 99久久99视频 | 91麻豆精品国产91久久久久推荐资源 | 国产伦一区二区三区视频 | 日韩免费三级 | 久久这里精品国产99丫e6 | 亚洲欧美系列 | 尤物yw午夜国产精品视频 | 欧美18免费视频 | 欧美91视频| 久久久精品人妻一区亚美研究所 | 日本1234不卡 | 曰韩av| 久久久婷婷白浆水 | 免费高清网站在线播放的注意事项 | 久久只有这里有精品 | 美女免费视频黄 | 天天草天天干天天 | 粉嫩av成熟少妇在线播放 | 91精品国产综合久久久亚洲 | 久久久久久午夜 | 亚洲精品国产九九九 | 成年丰满熟妇午夜免费视频 | 国产精品亚洲一区二区三区妖精 | 欧美xxxx18国产 | 色久视频| 国产精品黑人富婆视频区 | 2021国产精品久久精品 | 一级片视频播放 | 亚洲国产精品成人女人久久 | 韩国免费视频 | 久久是精品 | 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 日本精品久久久久影院 |