樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区四区五区 | 国产欧美一区二区在线 | 日批视频在线看 | 国产区一区二 | 久久中文综合 | 免费网站在线观看成人 | 亚洲精品456在线播放狼人 | 一区二区中文字幕 | 懂色一区二区三区免费观看 | 97久精品国产片一区二区三区 | 亚洲精品aaaa| caopro超碰国产高清 | 动漫91 | 三级免费黄 | 色香蕉视频| 免费偷拍视频 | 国产精品免费区二区三区观看 | 国内自拍第23页 | 日韩免费视频 | 国产xxxxx18 | 久久久亚洲国产精品 | 亚洲精品久中文字幕花红影视 | 亚洲人网 | www.91在线视频.com | 亚洲在线成人 | 91激情影院 | 亚洲精品视频在线观看网站 | 911亚洲精品国内自产 | 国产成人午夜片在线观看高清观看 | 欧美网站在线看 | 亚洲国产精品成人一区二区在线 | 免费av视屏| 国产成人99精品免费视频明星 | 国产在线亚州精品内射 | 黄色一级片免费的 | 天堂一区| 国产黄色影视 | 欧美日韩国产一区 | 久久一区| 日本中文字幕中出在线 | 蜜桃成品人免费视频 |