今天一臺正在試運行的機器發生的問題,想在此請教一下:使用電加熱烘箱,由于溫區的分配,致使三相分配嚴重不平衡,零線電流高達30A.電源線零線,各相電加熱的零線線徑都為10mm2,只有控制線路的零線為0.5mm2,而且由主電氣箱引到端子箱一根0.5mm2零線.只為臺面一臺風扇提供零線.在試運行時,還把該風扇連線拆除了.可是在運行了三個小時之后由主電氣箱通往端子箱的這根零線卻整根燒斷了(由電氣箱端到端子箱整根線所有外皮燒化,銅絲燒斷),沒有發生短路聲響,只是冒煙.而主電氣箱內的其它控制零線卻沒發生任何問題.對此現象的原因令我困擾,想向各位請教.
是因為烘箱內電爐絲三想分配不平衡引起來的嗎?為什么?
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 23:45
基本上同意樓上的說法,由于主電路零線某處有接觸不良的現象,造成接觸不良的那段零線電流由主電氣箱通往端子箱的零線通過,使那根零線燒斷,這在平時工作中很常見。

主站蜘蛛池模板: 久久接色| 999国产精品视频免费 | 精品久久久免费 | 久久高清视频免费 | va亚洲va日韩不卡在线观看 | 国产免费成人 | 女人本色wwwwww高清视频 | 欧美日韩国产经典色站一区二区三区 | www.爱久久.com | 国产视频精品视频 | 九九热这里只有 | 韩国日本在线视频 | 亚洲精品国产精品乱码在线观看 | 久久69精品久久久久久国产越南 | 国产蜜臀97一区二区三区 | 刀光枪影免费版 | 青青草原一区二区 | 一级国产视频 | 久久www人成免费产片 | 国产欧美一区二区三区在线看 | 啪啪网站免费 | 国产成年人精品 | 久久一区欧美 | 成视频在线观看免费观看 | 992人人tv香蕉国产精品 | 九一免费国产 | 日韩第二十一页 | 91精品导航| 国产免费看视频 | 91视在线国内在线播放酒店 | 亚洲成人二区 | 青春草影院 | 超碰超碰人人人人精品 | 国产精品久久久国产盗摄 | 久久综合中文字幕一区二区三区 | 6699私人影院| 色哟哟精品丝袜一区二区 | 蜜桃av一区二区 | 16—17女人毛片毛片同性 | 国产福利一区二区三区在线视频 | 国产精品红桃视频 |