久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1554 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 13187 分
在線時間: 930(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-05-14
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2010-02-15 20:47
能貼個圖看看嗎?讓兄弟們也長點見識。
zhangtieniu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangtieniu的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2010-02-17 21:33
19 樓的說的有可能,潮濕可能使功率管的推動不足工作在放大狀態,而不是開關狀態。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    朱磊
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 293 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 830 分
    在線時間: 164(小時)
    注冊時間: 2009-06-28
    最后登錄: 2024-12-01
    查看朱磊的 主題 / 回貼
    38樓  發表于: 2010-02-17 22:34
    馬達的正反轉是變頻器來控制還是用接觸器控制變頻器頻繁的通電斷電,一定要用變頻器自帶功能控制正反轉的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    hta
    HHTA
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 4448 分
    在線時間: 246(小時)
    注冊時間: 2009-11-05
    最后登錄: 2024-11-04
    查看hta的 主題 / 回貼
    39樓  發表于: 2010-02-18 22:10
    機床一般不 會是用電機來控制正反的 它本身就有一套機械裝置來實現正反轉的,能上個圖看看嗎
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    bodau
    做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 371 點
    下載積分: 10321 分
    在線時間: 458(小時)
    注冊時間: 2009-05-22
    最后登錄: 2025-05-13
    查看bodau的 主題 / 回貼
    40樓  發表于: 2010-02-19 11:47
    我看還是找現場的原因吧,跟變頻器本身應該關系不大!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    wxwwm
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 662 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2009-03-05
    最后登錄: 2023-04-29
    查看wxwwm的 主題 / 回貼
    41樓  發表于: 2010-02-19 15:52
    燒變頻器的原因是外界因素造成的,主要是負載側,另外保護電路斷路器選20A就夠了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    雪中梅花
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 231 個
    工控威望: 1208 點
    下載積分: 12090 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2009-12-05
    最后登錄: 2016-04-11
    查看雪中梅花的 主題 / 回貼
    42樓  發表于: 2010-02-20 11:22
    如果向版主所說輸入端(R S T)燒壞的話,與電網質量和變頻器輸入連線有關。是否可將輸入接觸器更換。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 3744 點
    下載積分: 7304 分
    在線時間: 490(小時)
    注冊時間: 2009-03-20
    最后登錄: 2025-05-08
    查看up116的 主題 / 回貼
    43樓  發表于: 2010-02-24 15:20
    送到這來幫你徹底檢查維修一下
    千帆過盡,方知其味
    fengdongren
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fengdongren的 主題 / 回貼
    44樓  發表于: 2010-02-24 16:27
    檢查斷路器接線看看是不是 把線壓底下去了  
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24427 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2025-04-05
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    45樓  發表于: 2010-02-24 18:39
    引用
    引用第22樓hyundai天梭于2010-02-04 15:38發表的  :
    奇怪了,變頻器的電源輸入端子,就是R,S,T端子燒壞了,很奇怪,電源沒什么問題,因為用戶的電源是從電網直接拉過來的,沒有跟其他廠共用,用戶那也沒有什么能干擾的用電設備了,怎么會出現這種問題呢

    是接線端子燒?還是還是接線端子下的線路板燒?
    可能:  1.接線端子燒. 是不是線路沒接緊,發熱燒壞.(可能性不大)
               2.接線端子下的線路板燒. 是不是進水或潮濕結露. (機器經常開開停停么?)
    保持每天一點小進步足矣。。。
    songjinshui
    大水
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 708 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2009-06-14
    最后登錄: 2014-01-24
    查看songjinshui的 主題 / 回貼
    46樓  發表于: 2010-02-25 17:03
    問題解決了嗎?樓主一定要在問題解決以后說明一下,大家都非常關心這件事,
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 615(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2025-04-21
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    47樓  發表于: 2010-02-26 11:58
    交流接觸器(3TB42)問題根源吧?

    主站蜘蛛池模板: 日本亚洲最大的色成网站www | 国产精品一区二区AV不卡 | 三及片大全网日本 | 久久国产禁久久 | 国产成人精品亚洲日本在线观看 | 国产不卡视频一区二区三区 | 日韩视频在线观看一区二区 | 日本免费区 | 国产在线www | 久久草视频 | 免费一级高清毛片 | 国产色产综合产在线视频 | 亚洲人成网欧洲亚洲网 | 国内精品一级毛片国产99 | 又爽又黄axxx片免费观看 | 国产一区黄色 | 国产在线视频福利 | 18久久| 免费视频国产一区 | 久久91精品国产 | 国产一区成人 | 狠狠干夜夜草 | 校园 都市 经典 激情 另类 | 精品少妇一区二区 | 国产99久久久久久免费看 | 精品一区91 | 亚洲影院久久精品 | 色婷婷久久久swag精品 | 99热最新网址| 粉嫩精品一区二区三区在线观看 | 婷婷精品国产一区二区三区日韩 | 成人欧美magnet | 超碰免费福利 | 精品国产乱码 | 高清福利视频 | 四虎永久在线精品国产馆v视影院 | 国内精品a | 久久久久久夜精品精品免费 | 久久精视频 | 国产三区四区五区在线播放 | 久久精品人人做人人综合 |