wangsai0501
級別: 家園?
![]() |
DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇? 是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異? 謝謝! |
---|---|
|
afengahong
級別: 略有小成
![]() |
接近開關,不管三線,二線的都有NPN和PNP的型號,主要是根據PLC的類型來選定。三線的接近開關接線也很簡單,基本上都是棕色線,藍色線和黑色線,棕接正級,藍接負級,黑接信號。 至于三線兩線的差別在于,三線需要接電源的正負極才能工作,而二線的則只需要電源的正極(PNP)或負極(NPN),再和一根信號就可以工作;還有就是二線在價位上好象要比三線的高! |
---|---|
|