久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

loen518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loen518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-09 15:47
本人碰到過一例FX2N-64MR-001, PLC電源損壞,由于是輸入點的接近開關線路短路導致PLC DC24V短路,PLC電源燒毀,指示燈不亮,拆開PLC檢查結果為PLC開關電源輸入部分沒問題,電源輸出部分的DC24V輸出電源模塊SK 8050S IC短路,SK 8050S是牌子為三墾的電源芯片,在本PLC中是作DC24V輸出的,,由于沒有同型號PLC更換,也沒有芯片,但有一臺FX2N-16MR PLC ,FX2N系列PLC,電源部分結構差不多,只是功率有區別而已,FX2N-16MR 內有電源模塊SK 8050S,把此SK 8050S拆下,裝到FX2N-64MR-001里面,通電,一切正常,后購回一個SK 8050S芯片,把FX2N-16MR 也修復了,本例闡述了PLC維修過程,維修有時也可以變通,但不能降低修理標準,PLC屬于精密器件,內部PCB板是雙面線路,拆裝比較麻煩,需要用到吸錫槍,焊接時注意,不要把線路弄壞,焊點不要粘連,焊接完成后用酒精等清理一下,


這個例子在PLC輸出端接+24V com處外接個24V電源,PLC是不會運行的,因為PLC24V模塊已經短路,,所以應該視電源損壞程度而定
應查清楚!!大家可以參考一下!!

主站蜘蛛池模板: 国内精品久久久久久久久久清纯 | 一区二区三区在线免费播放 | 精品动漫无码一区二 | 精品少妇久久 | 北条麻妃中文字幕 | 91看片在线免费观看 | 日本免费黄色片 | 99久久夜色精品国产亚洲 | 91精品国产91久久久久久不卡 | 久久精品在 | 日韩高清不卡一区二区三区 | 日韩色影| 久草资源在线视频 | 成人av综合亚洲 | 尤物一区 | 色综合蜜月久久综合网 | 精品国产乱码久久久久酒店 | 逼特视频| 国产成人精品免费视频大全 | 国产一区三区四区 | 一级成人免费视频 | 亚洲精品黑牛一区二区三区 | 亚洲精品国产一区 | 国产真实夫妇6p酒店交换 | 午夜老司机福利 | 免费国产美女视频永久免费 | 麻豆精品二区 | 香蕉久久久精品 | 黄色大片免费看 | 久久无码高潮喷水 | 一级精品视频 | 极品主播福利 | 日韩 欧美一区二区三区 | 不卡在线一区 | 91成人影库 | 大地资源在线观看视频在线 | 精品午夜一区二区 | 福利视频区 | 相部屋在线| 天天久久av | 激情视频一区二区三区 |