        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产综合婷婷 | 亚洲熟啪啪偷拍 | 日韩免费av一区二区 | 一区二区三区美女视频 | 成人久久一区二区三区 | 99久久99久久久精品齐齐 | 国内一区二区三区在线观看 | 午夜精品久久久久久久久久 | 国精产品一区一区三区有限在线 | xxxxwwww免费视频 | 日韩第一夜| 久草在线久草在线2 | 国产精品99久久久久人中文网介绍 | 啪啪综合视频 | 摊牌了我的五个哥哥是大佬短剧免费观看 | 草久在线观看 | 国产三级九九久久久久三级 | 北条麻妃在线免费观看 | 精品一级黄色片 | 91最新网站 | 美女免费黄视频网站 | 在线观看欧美一级 | 久久影院中文字幕 | 一区二区福利视频 | 99精品国产91久久久久久 | 亚洲国产免费网站 | 一区二区三区四区高清视频 | 国产精品久久久久久久龚玥菲 | 亚洲国产欧美一区二区潘金莲 | a一级黄色大片 | 国产在线www| 国产色播 | 91精品视频免费看 | 亚洲精品网站在线观看 | 九九热国产精品视频 | 国产一区欧美一区 | 特黄特色大片免费播放器图片 | 日本十八禁视频无遮挡尤物 | 国产成人精品视频在线 | 午夜激情网 | 久草这里只有精品视频 |