我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 精品国产乱码久久久久久久软件 | 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆 | 久热国产精品视频 | 不卡日本视频 | av毛片在线播放 | 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 国产乱了真实在线观看 | 91精品国产高清久久久久久91裸体 | 亚洲人成视 | youporn久久精品国产 | 国产麻豆精品视频一区二区 | 午夜a一级毛片亚洲欧洲 | 国产一区免费播放 | 蜜桃免费一区二区三区 | www成人精品 | 午夜一二区 | 天天操夜夜艹 | 国产一区二区中文 | 粉嫩av成熟少妇在线播放 | 国产粉嫩高中无套进入 | 日日鲁夜夜如影院 | 国产欧美日韩成人 | 亚洲人亚洲人色久 | 草草影院2022成人免费视频 | 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 蜜臀av国产精品久久久久 | 黄视频在线观看网站 | 女同性另类一区二区三区视频 | 日本色老头 | 欧美久久久一区 | 亚洲综合日韩精品欧美国产 | 久久九九集合九九国产精品 | 日日噜噜夜夜狠狠 | 国产第一页第二页 | 无套内射在线无码播放 | 女优一级片| 97成人啪啪网 | 九一免费观看 | 亚洲国产成人av好男人在线观看 | 绯色蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ | 久久久久夜夜夜精品国产 |