    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試;蛘哌有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 久久一级视频 | 亚洲日韩制服丝袜中文字幕 | 国产馆av大片免费 | 日本中文在线 | 天天躁天天操 | 高清色视频在线观看 | 3p国产| 亚洲欧美视频一区二区 | 91免费看.| 亚洲逼院 | 91精品国产一区二区三区四区在线 | 日韩A毛片免费观看 | 亚洲欧美欧美一区二区三区 | 91p亚洲| 九九国产在线视频 | 888久久久 | 麻豆传媒一区二区三区 | 国内一级大片 | 午夜激情福利在线 | 国产精品麻豆久久久 | 日本网站在线观看一区二区三区 | 757福利视频 | 国产一区二区三区中文 | com.国产 | 亚洲综合在线播放 | 麻豆神马91| 麻豆大片 | 国产毛茸茸毛毛多水水多 | 国产sM重味一区二区三区 | 91激情视频在线 | 精灵公主妮娜1至3集免费观看 | 超碰99久久 | 日韩国产高清在线观看 | 二区中文字幕 | 亚洲特级毛片 | 北条麻妃黄网 | 超碰www| 伦理三区 | 18深夜在线观看免费视频 | 怦然心动2在线观看免费高清 | 草草影院2022成人免费视频 |