本單位原水位控制采用的是LD301變送器(內部具有給定、測量、pid功能),外部有24V供電,兩線制接入變頻,與變頻器共同使用來調整水位,由于變送器的編程器液晶屏損壞,多方查找無供貨商,同時用于變送器調整的磁棒也年久丟失,所以打算換普通變送器并外接調節儀控制水位。
該調解儀可為變送器提供24v電源,同時內部有pid及給定測量功能,輸出的是4-20毫安信號,(不是兩線制,內部沒有24V),請問與變頻器如何連接,是不是4+  5-?
AU(電流輸入選擇)如何設置,說明書里寫的是只在端子AU處于ON時,變頻器才可用直流4到20毫安信號作為頻率設定信號,那么如何讓他為ON?是不是將AU與SD短接?
參數設定里還有哪些需要更改的呢?外部硬接線端子是否還有需要改動的地方?

一下子問了這么多問題,還請各位多幫忙,急等,謝謝!
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-06-28
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 12:31
你如果想用電流控制頻率可以把pr79參數設定為模擬電流控制。
對,短接后是ON

主站蜘蛛池模板: 天天操天天骑 | 国产精品久久久久一区二区三区共 | 9色国产精品 | 禁果av一区在线在观看 | 91在线精品秘密一区二区 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | 国产精品久久久久久久久久久天堂 | av免费网站在线 | 久久免费国产精品1 | 国产资源精品 | 日本1234不卡 | 国产v日韩v欧美v精品专区 | 成人国产免费视频 | 国产69精品久久久久孕妇不能看 | 日本xxxxxxxxx68中国 | 午夜av一区二区 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 免费看国产精品一二区视频 | 国产一级网站视频在线 | 夜秀91九色成人蝌蚪porny | 精品国产第一区二区三区游戏推荐 | 久久精品免费 | 日本a免费 | 91精品欧美一区综合在线观看 | 91视频国产网站 | 四虎海外永久 | 美女极度色诱www翘臀 | 91插插影库 | 黄片毛片免费在线看 | 国模视频一区二区 | 亚洲1区2区3区视频 日本黄色免费播放 | 国产88精品久久久久久 | 日本久久一区 | 99se精品视频在线观看 | 精品国产乱码久久久久久108 | 国产精品久久久久久久久久影院 | 91天堂在线观看 | 99久久婷婷国产精品综合 | 欧美综合精品 | 四虎网站最新 | 北条av|