久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-03-19
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-04
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35402 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-03-07
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2858 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 219849 分
在線時間: 3212(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-05-04
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-25 20:38
問題有好多。1:脈沖電源問題,即脈沖電源電壓不穩定。2:配線問題,即走線不規范存在干擾。3:電機選型問題,即電機功率選擇過小。
以上意見僅供參考!。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!
    供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    xieqingchang
    虛心與你交流共同進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 3848 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2013-08-10
    最后登錄: 2016-09-09
    查看xieqingchang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-10-25 20:50
    樓主說的對
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 403 個
    工控威望: 1989 點
    下載積分: 9345 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2025-04-27
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-10-25 20:58
    路過學習了,謝謝大家的經驗分享!
    791891
    山登絕頂人為峰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 2463 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2007-11-12
    最后登錄: 2025-03-19
    查看791891的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-10-26 10:35
    以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

    pr0.08  旋轉一圈的指令脈沖數設為2000
    pr0.11 每 旋轉一圈的輸出脈沖數設為2000
    監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

    先按3樓講的慢慢處理吧。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲免费人成在线视频观看 | 午夜免费啪啪 | 日韩有码在线播放 | 人人澡人人透人人爽 | av一区二区在线观看 | 91视频免费观看网址 | 精品国产一区一区二区三亚瑟 | 阿v视频在线免费观看 | 久久久久久久久久久鸭 | 91九色porny首页最多播放 | 逼逼导航| 黑人无码在线精品视频 | 久久不卡国产精品一区二区 | 亚洲色啦啦狠狠网站 | 欧美在线视频一区 | 91九幺丨成人 | 一级肉体全黄裸片免费观看 | 裸体女人高潮毛片扒开一一区 | 一级二级视频免费观看 | 国产欧美一区二区三区国产幕精品 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合 | 亚洲精品成a人 | 狠狠操综合| 久久欧美精品一区 | 亚洲码国产精品高潮在线 | 国产精品12区 | 韩国一级淫片免费看 | 四虎国产在线 | 欧美69视频 | 老司机免费 | 黄色在线视频观看 | 一级片视频播放 | 使劲快高潮了国语对白在线 | 欧美精品二区中文乱码字幕高清 | av资源在线观看免费高清 | 日本中文字幕视频一区 | 777欧美精品 | 久久亚洲成人精品 | 高h喷水荡肉爽文np肉色视频 | 日韩高清一区二区 | 欧美精品一区久久 |