久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2025-05-16
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-01 08:33
之前發帖向大家請教過這個問題,想辦法讓機構工程師加了一個極限sensor

還是步進馬達,無零點信號,只有一個原點sensor和極限sensor,原點在左,極限在右
采用計數器2方式回原點。

第一種情況:向左回原點,分三種情況:

1 停在原點感應器右邊,原點指令發出后按設定的方式回原點,沒疑問。
2 停在原點感應器上,原點指令發出后會自動先向右移動,走出原點范圍后再向左回原點,沒疑問。
3 停在原點感應器左邊,這種情況目前比較糾結,目前想的辦法是:回原點前檢測當前位置,比如停在原點左側時當前位置脈沖數<0,那可以自己寫程序,先讓他向右經過原點,再啟用回原點
   關鍵就怕斷電以后,人為手動移動過馬達,再上電時讀取的位置就錯了,這樣的話再按上面的方式回原點就有問題

第二種情況:向右回原點,也分三種情況:

1 停在原點右邊,原點指令發出后向右移動,碰到極限后反轉向左找原點,沒疑問。

2 停在原點感應器上,原點指令發出后先自動向左,走出原點范圍后向右找原點,沒疑問。

  或者可以啟動指令前先檢測原點sensor,on的話向右走一段距離,然后再指令回原點,同情況1

3 停在原點左邊,指令發出后正常向右找原點。



第二種情況就算斷電后手動移動馬達,開電后再回原點依舊不會有問題。


結論:原點在極限左側時,首選向右回原點

          原點在極限右側時,首選向左回原點

當然,具體往哪個方向還得看實際需求。


以上是這兩天看手冊資料得出的淺薄結論,純屬拋磚引玉,請大家指正。
keeplearning
mark
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 1382 點
下載積分: 913 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2025-04-12
查看keeplearning的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 09:54
樓主的結論不錯,就是回原點整得復雜了,而且時間長了,這種問題我覺得最好就是讓機構工程師給我們弄三個限位,或者說把原點開關裝到兩側極限位置,讓結構不存在原點之外一說,不能什么都讓我們去解決

主站蜘蛛池模板: 日韩无一区二区 | 国产一区二区女 | 嫩草视频在线看 | 一级黄色在线 | 国产一极片 | 亚洲我射av| 喷出高潮国语对白 | 欧美一级三级 | 日韩精品免费观看 | 日韩中文字幕亚洲精品欧美 | 99国产精品久久一区二区三区 | 日本乱码在线 | 超碰caoporm| 一区在线免费 | 尤物网精品视频 | 免费在线高清av | 亚洲精品视频在线观看免费 | av完全免费在线 | 黄视频在线观看网站 | 刘亦菲一区二区三区免费看 | 久久精品色欧美aⅴ一区二区 | 日韩三级国产 | 日韩视频在线观看免费视频 | 国产社区精品视频 | 久操资源| 艾草在线精品视频免费观看 | 91在线精品一区二区 | 国产成人jvid在线播放 | 黄色网站在线观看视频 | 精品国精品国产自在久国产应用 | 国产一区二区精品免费 | 精品国产乱码久久久久久久软件 | 新白娘子传奇50集免费看高清 | 久草在线中文视频 | 亚洲国产综合色产精品色在线 | 91麻豆精品91久久久久同性 | 嫩草视频91| 青青久草视频在线 | 国产传媒第一页 | 92视频在线观看 | 国产综合91 |