久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-03 19:10
我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 2177 點
下載積分: 14831 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2025-07-12
查看yezouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 10:49
可以找我寫,給個紅包就可以了   
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-04 13:50
引用
引用第1樓yezouping于2020-01-04 10:49發表的  :
可以找我寫,給個紅包就可以了   

我現在是這么個情況,
224xp的2個端口,端口0接的MCGS觸摸屏;端口1接的流量計(站號1)和一個物聯網模塊(站號5)

現在站號5的這個設備不用了,新買的設備不能當從站,只能當主站,需要將plc當做從站接入這個設備,然后讀取PLC里面的幾個數據

以上這些設備都支持MODBUS 接口485

這個plc只有將端口0當從機,這樣觸摸屏接到端口1里面去,就是這么幾個步驟,看怎么改?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-07 12:32
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1968 個
工控威望: 2230 點
下載積分: 2989 分
在線時間: 2374(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-07-18
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-07 15:22
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-12 20:55
引用
引用第4樓eledesigner于2020-01-07 15:22發表的  :
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。

我現在就是這樣構思的,224xp做從站已經寫好應用了,現在在重新寫觸摸屏程序,
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-12 20:58
引用
引用第3樓lvpretend于2020-01-07 12:32發表的  :
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。

224xp好像只有一個口能當從站,另外一個不行

主站蜘蛛池模板: 四虎海外网名2023 | 成人乱码一区二区三区不卡视频 | 亚洲a一级视频 | 国产欧美一区二区三区视频 | 国内视频在线观看 | 日本xxxxxxxxx68中国 | 91华人在线观看 | 国产影院在线观看 | 天海翼精品一区二区三区 | 亚洲免费毛片基地 | 亚洲区小说区激情区图片区 | 91麻豆精品传媒一二三区 | 99久久精品国产一区二区狐狸 | 粉红女士1977年 | 欧美成人手机在线视频 | 国产淫片在线观看 | 国产精品视频一区二区三区四蜜臂 | 亚洲视频在线一区 | 九九热在线免费观看视频 | 草逼逼视频 | 男人用嘴添女人下身免费视频 | 91精品在线免费 | 91n在线观看 | 久久久精品动漫 | 欧美一区二三区人人喊爽 | 久久的视频 | 色噜噜狠狠成人网p站 | 国产5区 | 性久久久久久久 | 91.xxx.高清在线| 91.精品高清在线观看 | 日韩久久午夜一级啪啪 | 9797色| 91精品国产92久久久久 | 久久99久久99 | 精品久久久在线观看 | 国产美女高潮在线观看 | 东京复仇者第三季天竺篇在线观看 | 免费a级毛片永久免费 | 91视频-全网资源最全平台 | 密臀久久 |