我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
solar1112
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 450 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-08-14
查看solar1112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-13 16:26
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
13794311932

主站蜘蛛池模板: 欧美日本国产视频 | 久操久操久操 | 亚洲人成精品免费观看 | 久久综合精品一区 | 成人三级a做爰视频哪里看 91免费高清 | 在线成人精品国产区免费 | 尤物网精品视频 | 视频国产区 | 99热碰| 国内视频2区 | av在线a| 免费观看高清视频在线观看 | 四虎自拍| 国产射射射 | 成人久久免费 | 99精品国自产在线观看 | 亚州综合图区 | 日本在线视频一区二区三区 | 国产69精品久久99不卡 | av免费在线观看av | xxxxwwww免费视频 | 亚洲欧美久久久久9999 | 成人免费片库 | 在线二区 | 国产真人真事毛片视频 | 不卡精品 | 黄色+视频+卡1+国产 | 亚洲成人麻豆 | 精品视频国产一区 | 色www视频永久免费 91视频在线网站 | 91在线免费观看视频网站 | 国产精品成人观看视频免费 | 91精品国产一区二区三区四区在线 | 狠狠色狠狠色综合日日32 | 三级在线国产 | 国产视频久久久 | A级毛片高清免费视频在线播放 | 少妇特黄a一区二区三区 | 视频一区二区三 | 国产一区高清在线 | av在线中文播放 |