樓主  發表于: 2020-04-08 09:26
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3472 個
工控威望: 21011 點
下載積分: 36167 分
在線時間: 1818(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-18
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-08 13:45
如果電烙鐵焊錫水平不行,特別是焊成有刺的那種,一定會出現這種狀況。
自動化單機,生產線,項目編程調試!
759756150
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 577 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2025-07-12
查看759756150的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-09 11:35
屏蔽接地了嗎
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 174 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-08-17
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-11 11:28
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2020-04-08 13:45發表的  :
如果電烙鐵焊錫水平不行,特別是焊成有刺的那種,一定會出現這種狀況。

焊接的頭子都是廣數的焊好了的    我這邊只是焊接了電阻
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 174 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-08-17
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-11 13:42
引用
引用第2樓759756150于2020-04-09 11:35發表的  :
屏蔽接地了嗎

接了的
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2025-07-18
查看憶江南的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-04-11 19:15
CP1H丟脈沖是正常的,不丟反而不正常
OMRON在日本很少用,就是中國低端產品用的多
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-04-12 22:34
伺服剎車的電源不能和脈沖的公用
solar1112
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 450 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-08-14
查看solar1112的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-04-13 16:26
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
13794311932
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 174 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-08-17
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-04-14 13:44
引用
引用第7樓solar1112于2020-04-13 16:26發表的  :
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。

就是監控到沒有接收夠(或者接收多了)脈沖數
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 174 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-08-17
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-04-14 13:46
引用
引用第5樓憶江南于2020-04-11 19:15發表的  :
CP1H丟脈沖是正常的,不丟反而不正常
OMRON在日本很少用,就是中國低端產品用的多

但我在PLC內存區看到發送脈沖數量是夠的    
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 174 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-08-17
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-04-14 13:46
引用
引用第6樓秋后一點水于2020-04-12 22:34發表的  :
伺服剎車的電源不能和脈沖的公用

沒有   伺服電機沒有使用剎車功能
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 373 點
下載積分: 501 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2025-08-07
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-04-16 13:55
噪聲錄波器是個好東西,不知你用了沒有
.......
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久久男女| 刺激对白勾搭视频在线观看 | 91视频在线观看大全 | 国产日产欧产精品精品郁金香 | 九七午夜剧场福利写真 | 九九色网站 | 毛片日韩 | 国产女人乱人精品三区 | 国产在线国偷精品 | 一人之下2在线观看 | 亚洲精品一区二区国产精品 | 国产精品久久久久久亚洲美女高潮 | 日本道DVD中文字幕专区 | 一级一级一片免费 | 国产一区二区三区国产 | 91色噜噜噜 | 看真人一级毛片 | 我要综合色| 欧美另类综合 | 日本一区二区三区精品视频 | 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频 | 国产亚洲综合久久系列 | 少妇av一区二区三区 | 午夜激情网 | 韩国视频一区 | 色婷婷一区二区 | 蜜臀a∨国产成人精品 | 加山夏子av | 说英雄谁是英雄免费观看 | 国产国语对白影音先锋 | 66亚洲丁香婷婷综合久久 | 免费av一区二区 | 三级日韩视频 | 麻豆一区二区三区蜜桃免费 | 一级黄色激情片 | 热99久久| 一级成人国产 | 黄色片视频在线观看 | 国产a国产片 | 亚洲色啦啦狠狠网站 | 欧美一区二区三区在线视频观看 |