xulin_xy
級別: 探索解密
![]() |
我用的歐姆龍PLC CP1H 伺服電機是廣數GS2000 線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線 現在有 個這樣的問題 我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的) 但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝 謝謝大家問題已解決了 原來我用的是PLS2指令 脈沖數一直都感覺不穩定, 現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,, 那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好 望各個大神給點寶貴意見 [ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ] |
---|---|
|
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
![]() |
集電極輸出的線不能太長了,容易被干擾的,一般都是5米左右。如果是用差分輸出的可以跑10米左右。條件允許的情況下還是用差分的機型Y。 可以將線接到plc上用高速計數器來測量一下脈沖數量。 |
---|---|
|