公孫羽龍
級別: 正式會員
![]() |
大佬們,如果一個工廠里面有很多種PLC,產線很多到中控室也很遠。一般采用直采的方式到IOT,還是加一個中間PLC? |
---|---|
|
fczxjh
級別: 家園常客
![]() |
比較簡單有效的方法是直接放網線或光纖,建議干擾大的場合直接放光纖。成本比較低,使用、維護方便。施工來看百來米不算遠。 至于物聯網方案,設備少距離遠可以考慮,設備多的話硬件成本比較高,不太推薦。 需要注意,設備不支持以太網的需要轉換處理,如果有大量3U這種PLC就很麻煩。 還有,IP地址最好前期就統籌好要求供應商整改,如果沒有經過修改,估計很多IP沖突,需要轉換或隔離處理。 |
---|---|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
![]() |
參考一樓的做法 ![]() |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
辦法很多,都要繞路,看成本接受能力 當年基恩士跑來推銷他們的PLC就說有不差錢的主專門買他們的PLC回去當通信網關用 |
---|---|
|
sjm123
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
![]() |
還是光纖 比較好一點 不然后面通訊問題太難處理了 |
|
---|---|---|
|
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
![]() |
基恩士說的有錢的主,其中有一個就應該是我公司 ![]() |
---|---|
|
一朝風月
級別: 探索解密
![]() |
現在淘寶上很多各種各樣的采集用網關,再不濟找個觸摸屏把所有PLC采集了然后用單一協議統一轉發 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
![]() |
大部分使用物聯網網關 4G的多 部分也有用網線或者wifi的 ![]() |
|
---|---|---|
|